Dimensionare corecta conductor si siguranta
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
Va salut . Doresc sa montez in bucatarie o plita electrica aprox. 3000W ,un cuptor electric aprox. 6000W si o masina de spalat vase a carei putere maxima este de aprox 1000W.Precizez ca aceasta putere pe fiecare aparat este cand functioneaza la capacitate maxima . Rugamintea mea este sa ma ajuta ajutati cu modul de executare a instalatiei electrice pentru acestea , adica ce conductor si ce sigurante sa montez pentru fiecare . Eventual o schema . Va multumesc
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
admin
Administrator
Administrator

Data înscrierii: 16/Mai/2008
Mesaje: 82
Locație: Com.Ogrezeni , Giurgiu
Răspunde cu citat (quote)
3000 w / 16 amperi conductor 2,5mm sau 4mm (de preferat)
6000w / 25 amperi , conductor 6 mm
1000w / 10 amperi , conductor 2,5 mm

_________________
virtualelectric
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privatTrimite un mesajVizitează site-ul autorului
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
Va multumesc .
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Cherubino
Avansat
Avansat

Data înscrierii: 19/Noi/2010
Mesaje: 234
Locație: mult prea departe fata de cel mai apropiat teatru de opera
Răspunde cu citat (quote)
Sfaturile d-lui admin sunt corecte, dar la puterea instalata care o aveti la acei consumatori trebuie neaparat sa verificati si coloana electrica a tabloului, sa vedeti daca rezista. Nu ne-ati spus nimic despre bransament, dar daca e monofazat, e o problema cu consumul ala, chiar daca nu vor functiona toate simultan.
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
Da ,intr-adevar bransamentul este monofazat .Pe distanta (aprox. 4m) de la contor la tablou sunt trase fire de 4 . Ar trebui inlocuite si acestea cu unele mai groase ?
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Cherubino
Avansat
Avansat

Data înscrierii: 19/Noi/2010
Mesaje: 234
Locație: mult prea departe fata de cel mai apropiat teatru de opera
Răspunde cu citat (quote)
tehniumpc a scris:
Da ,intr-adevar bransamentul este monofazat .Pe distanta (aprox. 4m) de la contor la tablou sunt trase fire de 4 . Ar trebui inlocuite si acestea cu unele mai groase ?

Puterea instalata a receptoarelor electrice mentionate de dvs. este de 10 KW. Chiar si la un coeficient de simultaneitate de 0,5 , tot rezulta o putere absorbita de 5 KW, ceea ce reprezinta aproximativ 83% din puterea instalata a unui bransament monofazat uzual (care are de obicei o putere aprobata prin contractul de furnizare de cca. 6 KW). La aceasta putere instalata sectiunea minima a conductoarelor coloanei electrice ar trebui sa fie 6 mmp cupru sau 10 mmp aluminiu.
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
admin a scris:
3000 w / 16 amperi conductor 2,5mm sau 4mm (de preferat)
6000w / 25 amperi , conductor 6 mm
1000w / 10 amperi , conductor 2,5 mm

Aceste conductoare vor introduse in tavanul fals din rigips . Problema e ca partea superioara a tavanului este din material lemnos si numai partea inferioara este din rigips . Cum trebuie sa procedez . Ce tip de cablu sa folosesc si ce tip de copex tinand cont ca de la tablou si pana la prize sunt 10 m ?
Va multumesc
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Cherubino
Avansat
Avansat

Data înscrierii: 19/Noi/2010
Mesaje: 234
Locație: mult prea departe fata de cel mai apropiat teatru de opera
Răspunde cu citat (quote)
tehniumpc a scris:
admin a scris:
3000 w / 16 amperi conductor 2,5mm sau 4mm (de preferat)
6000w / 25 amperi , conductor 6 mm
1000w / 10 amperi , conductor 2,5 mm

Aceste conductoare vor introduse in tavanul fals din rigips . Problema e ca partea superioara a tavanului este din material lemnos si numai partea inferioara este din rigips . Cum trebuie sa procedez . Ce tip de cablu sa folosesc si ce tip de copex tinand cont ca de la tablou si pana la prize sunt 10 m ?
Va multumesc

Cu scuze pentru intarzierea raspunsului : cea mai buna varianta este cu cabluri de tip CYY-F cu 3 conductoare, avand sectiunile mentionate mai sus, introduse in copex metalic. Va sfatuiesc sa folositi copex metalic cu invelis exterior din PVC. Chiar daca e putin mai scump, este bine protejat la coroziune.
Atentie! Copexul metalic trebuie conectat la conductorul de impamantare la ambele capete (in tablou sau doze, bineinteles).
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
Am cumparat deja cablu cu dimensiunile de mai sus ,dar din pacate nu am gasit copex metalic cu ivelis exterior din PVC si am cumparat simplu. E chiar asa mare problema? Multumesc
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Cherubino
Avansat
Avansat

Data înscrierii: 19/Noi/2010
Mesaje: 234
Locație: mult prea departe fata de cel mai apropiat teatru de opera
Răspunde cu citat (quote)
tehniumpc a scris:
... din pacate nu am gasit copex metalic cu ivelis exterior din PVC si am cumparat simplu. E chiar asa mare problema?

Nu.
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
tehniumpc
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 27/Oct/2011
Mesaje: 12
Răspunde cu citat (quote)
Ce model /tip ( de care firma producatoare ) de sigurante cu protectie diferentiala folositi in prezent in instalatiile electrice ? Care sun cele mai bune ?
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Cherubino
Avansat
Avansat

Data înscrierii: 19/Noi/2010
Mesaje: 234
Locație: mult prea departe fata de cel mai apropiat teatru de opera
Răspunde cu citat (quote)
Sunt mai multe mărci bune în ceea ce privește siguranțele diferențiale: Schneider, Legrand, Siemens, Hager, Gewiss, Schrak, Noark.
Personal am lucrat cel mai mult cu Schneider, deoarece la distribuitorul autorizat din zona mea le găsesc la prețuri mai bune decât pe celelalte.

_________________
LARGO AL FACTOTUM !!
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
cum se calculeaza sectiunea unui conductor electric?
Gavra Ion
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 07/Oct/2017
Mesaje: 2
Răspunde cu citat (quote)
admin a scris:
3000 w / 16 amperi conductor 2,5mm sau 4mm (de preferat)
6000w / 25 amperi , conductor 6 mm
1000w / 10 amperi , conductor 2,5 mm
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
cum se calculeaza sectiunea unui conductor electric?
Gavra Ion
Incepator
Incepator

Data înscrierii: 07/Oct/2017
Mesaje: 2
Răspunde cu citat (quote)
admin a scris:
3000 w / 16 amperi conductor 2,5mm sau 4mm (de preferat)
6000w / 25 amperi , conductor 6 mm
1000w / 10 amperi , conductor 2,5 mm
Vezi profilul utilizatoruluiTrimite mesaj privat
Dimensionare corecta conductor si siguranta
Nu puteți crea un subiect nou în acest forum
Nu puteți răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum
Ora este GMT  
Pagina 1 din 1  

  
  
 Răspunde la subiect